No i sprawa się wyjaśniła!
Tyle, że teraz jestem w kropce :\ UPS przyszedł z serwisu - jest sprawny Zasilacz też jest sprawny Problem podobno polega na tym, że zasilacz ma PFC - zapewne chodzi o aktywne PFC UPS kupowany był dość dawno - i jeszcze był nieprzystosowany do PFC Więc po prostu go wywala Tak więc stoję przed wyborem kupna albo nowego zasilacza bez PFC (pasywne PFC) Albo kupno nowego UPSa przystosowanego do PFC Bo po prostu sprawne urządzenia nie współpracuja ze sobą ![]() ![]()