Zasilacz UPS.

Mam pytanie.Mam zasilacz APC Smart UPS 700.Od jakiegoś czasu zaczyna mi szwankować.Włącza się alarm rozładowania pomimo niedawnej wymiany akumulatorów, często transformator dziwnie buczy.Generalnie coś z nim jest nie tak.
Czy jeśli zasilacz wysiądzie z jakiejś przyczyny (spali się transformator/akumulator "spuchnie"/elektronika padnie)to może skopcić mi kompa?
Słyszał ktoś o takim przypadku?
__________________
ZAPROSZENIA NA PT.
Burt jest offline   Odpowiedz cytując ten post

  #ads
CDRinfo.pl
Reklamowiec
 
 
 
Data rejestracji: 29.12.2008
Lokalizacja: Sieć globalna
Wiek: 31
Posty: 1227
 

CDRinfo.pl is online  
Stary 18.06.2008, 22:27   #2
NeoFighter
try a run, try a hide...
 
Avatar użytkownika NeoFighter
 
Data rejestracji: 07.06.2005
Lokalizacja: z nienacka
Posty: 1,883
NeoFighter jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>NeoFighter jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>
osobiscie nie slyszalem o przypadku skopcenia peceta przez zasilacz ups
problem pojawial sie przed wymiana akumulatorow?
jezeli alarm wlacza sie na sekunde-dwie, to moze byc cos nie tak z zasilaniem, wahania pradu w sieci?
__________________
i'm not going to take back my words
that's my way of the ninja


Moje zdjęcia >> http://nawiesniak.pl
NeoFighter jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.06.2008, 22:36   #3
Jarson
Pa rampamer
Zlotowicz
 
Avatar użytkownika Jarson
 
Data rejestracji: 24.10.2006
Lokalizacja: Zachlajki
Posty: 9,273
Jarson ma doskonałą reputację, jest przykładem osoby znającej się na rzeczy <2000 i więcej pkt>Jarson ma doskonałą reputację, jest przykładem osoby znającej się na rzeczy <2000 i więcej pkt>Jarson ma doskonałą reputację, jest przykładem osoby znającej się na rzeczy <2000 i więcej pkt>Jarson ma doskonałą reputację, jest przykładem osoby znającej się na rzeczy <2000 i więcej pkt>Jarson ma doskonałą reputację, jest przykładem osoby znającej się na rzeczy <2000 i więcej pkt>Jarson ma doskonałą reputację, jest przykładem osoby znającej się na rzeczy <2000 i więcej pkt>Jarson ma doskonałą reputację, jest przykładem osoby znającej się na rzeczy <2000 i więcej pkt>Jarson ma doskonałą reputację, jest przykładem osoby znającej się na rzeczy <2000 i więcej pkt>Jarson ma doskonałą reputację, jest przykładem osoby znającej się na rzeczy <2000 i więcej pkt>Jarson ma doskonałą reputację, jest przykładem osoby znającej się na rzeczy <2000 i więcej pkt>Jarson ma doskonałą reputację, jest przykładem osoby znającej się na rzeczy <2000 i więcej pkt>
Raczej nic nie powinno si***281; sta***263;, jest to bardzo ma***322;o prawdopodobne...

Je***347;li zasilacz ci padnie, to po prostu padnie i wszystko.
__________________

Jarson jest online   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.06.2008, 21:06   #4
yahol
Głupi Yasio
 
Avatar użytkownika yahol
 
Data rejestracji: 27.05.2003
Lokalizacja: **.#
Posty: 4,467
yahol po prostu jest dobry(a) <350 - 449 pkt>yahol po prostu jest dobry(a) <350 - 449 pkt>yahol po prostu jest dobry(a) <350 - 449 pkt>yahol po prostu jest dobry(a) <350 - 449 pkt>yahol po prostu jest dobry(a) <350 - 449 pkt>
1. sformatowac baterie. (rozladowac ja delikatnie, np. podlaczyc lampke z 40W zarowka i czekac az zgasnie - niestety,- pozniej ponownie zaladowac)
2. sprawdzic transformator, (rozladowac kondensatory, potrafia ostro kopnac)
3. moze buczec gdy jest zle zamocowany, ma luzy na stykach.
4. w zasadzie nic nie powinno sie stac, ale jak wiemy karabin raz w roku sam strzela, wiec i UPS moze trzepnac. (filtr powinien zablokowac, ale to na 99***37;, 1 % zostaje)
__________________
Powyższa wypowiedz, wyraża jedynie moja opinię w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko mnie ani w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto zastrzegam sobie prawo zmiany poglądów bez ostrzeżenia i podawania przyczyn.
******************************************
Monarchista, podstępnie knujący przeciwko Republice i demokracji!
yahol jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.06.2008, 23:22   #5
Burt
Precz z internetem
 
Avatar użytkownika Burt
 
Data rejestracji: 20.10.2005
Lokalizacja: Gdzieś na stronach z gołymi babami
Posty: 1,424
Burt jest klejnotem wśród średnio znających się "w temacie" <250 - 349 pkt>Burt jest klejnotem wśród średnio znających się "w temacie" <250 - 349 pkt>Burt jest klejnotem wśród średnio znających się "w temacie" <250 - 349 pkt>
Ju***380; po naprawie.Co***347; z elektronik***261; by***322;o nie tak.Akumulatory sprawne.
Nie sadzi***322;em, ***380;e w UPS'ie mo***380;e by***263; tyle elektroniki, jak kole***347; go otworzy***322; to zd***281;bia***322;em.
Jak na p***322;ycie g***322;***243;wnej...


Tak czy inaczej dzi***281;ki.
__________________
ZAPROSZENIA NA PT.
Burt jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz na post


Twoje uprawnienia:
Nie możesz rozpoczynać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz umieszczać załączników
Nie możesz edytować swoich postów

BB codeWłączone
EmotikonkiWłączone
Kody [IMG]Włączone
Kody HTML są Wyłączone

Teleport

Podobne dyskusje
Dyskusja Autor Forum Odpow. Ostatni Post
Zasilacz UPS marynarz Off topic 32 03.08.2007 16:41
Zasilacz AT - problem gallus Off topic 10 09.03.2006 13:45
Cos nie tak z UPS Bródka Off topic 2 24.08.2005 08:43
Zasilacz? _bakupl_ Off topic 10 10.08.2005 22:30
Monitor a UPS yahol Off topic 0 08.04.2005 11:57


Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:38.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.