DejaVu 04.09.2015 18:35

A już myślałem że spodobają się Tobie te pieszczoty :> gieju jeden :jezyk:

Berion 04.09.2015 18:30

I po sprawie. W kontakcie, nie macguyver z kaloryferem. ;)

Dzięki za uwagi.

Reetou 02.09.2015 13:34

Mowilem o tym ze dwie strony temu, ale wybrali kaloryfer ;-)

Jarson 02.09.2015 09:52

Cytat:

Napisany przez Maciej (Post 1335275)
Podłączenie do kaloryfera nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli masz instalacje dwu przewodową to lepszym rozwiązaniem jest zmostkowanie w gniazdku PE i N (uklad sieci TN-C)
http://images.tapatalk-cdn.com/15/09...2388e1519d.jpg

O właaśnie, bo o tym zapomina nawet wielu zawodowych elektryków - jeśli już decydujemy się na zerowanie, to nie mostkujemy bolca uziemiającego z kabelkiem PEN doprowadzonym do gniazdka, ale najpierw podłączamy przewód PEN do uziemienia, a następnie prowadzimy go dalej.

ed hunter 02.09.2015 09:47

Agregat 160 KVA uziemia się sztycą wbitą w ziemię, ostatnio był z tym problem, bo ziemia sucha jak pieprz, poszło gdzieś małe przebicie i podglądy zastrajkowały, wylanie butelki wody rozwiązało problem. :)

Maciej 02.09.2015 09:12

Podłączenie do kaloryfera nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli masz instalacje dwu przewodową to lepszym rozwiązaniem jest zmostkowanie w gniazdku PE i N (uklad sieci TN-C)
http://images.tapatalk-cdn.com/15/09...2388e1519d.jpg

joujoujou 02.09.2015 08:39

Gorzej jakby jakiś nowoczesny wykonawca dał plastikowe rury! :D

ed hunter 02.09.2015 08:10

Że uziemione elektrycznie to nie wiedziałem, że izolowane termicznie to kur.. tak :>, a farby z kaloryfera nie trzeba zrywać, bo zawór świeci metalem!

Jarson 02.09.2015 07:50

Te kilometry rur w ziemi są izolowane termicznie i uziemione elektrycznie.

Reetou 01.09.2015 23:55

No to niech pamięta, żeby farbę zedrzeć z kaloryfera pod kabel, hehe.

ed hunter 01.09.2015 22:54

Nieważne gdzie są rury, przy takim przekroju zadziała. (blok, osiedle, ciepłownia), wymienniki ciepła są metalowe, kilometry rur w ziemi,izolowane? na kilometrach... a zasuwy? ;)

Reetou 01.09.2015 21:00

Cytat:

Napisany przez nimal (Post 1335118)
najlepszy przyklad to szczatkowe napiecie w kablach PO WYLACZENIU KORKA

Akurat w tym przypadku tajemne zjawisko nazywa się pojemność ;)

Cytat:

Napisany przez misiozol (Post 1335144)
dosc niebezpieczna zwlasza kiedy jest w lazience kolo wanny/umywalki itd.

Mówimy o zmostkowaniu gniazdka do komputera, a nie do starej pralki.

Cytat:

Napisany przez ed hunter (Post 1335150)
Tak to czytam i czytam... Weź kurna podłącz się do tego kaloryfera i po sprawie! Na zaworze, gdzie metal jest na wierzchu.

A skąd pewność, że rury wkopali w ziemię, może sobie gdzieś wiszą ;)

I Berionu, nie masz prądu, tylko napięcie, potencjał, prąd zaczyna płynąć przez chwilę przez Ciebie gdy dotkniesz obudowy, nie bądź taka baletnica ;)

ed hunter 01.09.2015 16:56

Tak to czytam i czytam... Weź kurna podłącz się do tego kaloryfera i po sprawie! Na zaworze, gdzie metal jest na wierzchu.

revolver0 01.09.2015 16:45

Cytat:

Napisany przez Reetou (Post 1335097)
To by się zgadzało - wynika ze schematu zasilacza. Nie jest to duży prąd (rozładowanie kondensatora), ale może być nieprzyjemne. Walczyłem z tematem przy zerowaniu audio, bo pojawiał mi się przykry przydźwięk w kolumnach.


Rozbierz gniazdko - sprawdź, może zapomniało im się podpiąć uziemienie do bolca, a przewód jest. Jeśli nie zmostkuj bolec uziemienia do zera zasilania, powinno rozwiązać tymczasowo problem. Tylko nie zapomnij wyłączyć korki po sprawdzeniu, który przewód to zero ;)

Czasem jest kable ale nie podłączony do niczego.... bo ktoś zapomniał go do uziemienia podpiąć... kaloryfer najbezpieczniejszy.

misiozol 01.09.2015 15:29

Silnik w pralkach starszych jest indukcyjny (bezszczotkowy) i daje zwarcie do zera tym samym jak podlaczysz uziemienie pod zero cala pralka ma na sobie 240V ;) dosc niebezpieczna zwlasza kiedy jest w lazience kolo wanny/umywalki itd.

Berion 01.09.2015 12:31

Bez obaw, mam brata elektryka.

Cytat:

prad moze byc na czymkolwiek metalowym, co jest OBOK czegos, w czym prad plynie
zjawisko tajemne zwane indukcja
nie swiadczy to koniecznie o zwarze czy przebiciu
To ja wiem, ale jeśli próbnik u mnie w pokoju w kontakcie bez uziemienia pokazuje wszędzie prąd na obudowie, a w łazience z uziemieniem nie ma go nigdzie indziej, niż powinien być to wg. mnie wskazuje to jasno na przyczynę problemu.

I ja tak kilka lat nieświadomie używałem sprzętu...

Cytat:

Nie jest to najlepsze rozwiazanie bo jak podlaczy cos indukcyjnego pod to gniazdko to pojawi sie na sprzecie 240V i go niedaj ubije no i to zalezy tez od zasilacza w PC bo jesli jest guwnianej konstrukcji to PC bedzie malo na obudowie 240V
Podaj konkretny scenariusz bo nic mi to nie mówi. :P

Jarson 01.09.2015 10:16

Cytat:

Napisany przez Berion (Post 1334943)
Moja wiedza z zakresu elektroniki jest bliska zeru.

Cytat:

Napisany przez Reetou (Post 1334962)
Ewentualnie jak nie ma, to niech zmostkuje uziemienie do zera - rozwiązanie nie najpiękniejsze, ale działa na kompie.

Działa i często nie ma innego sposobu, ale skoro Berionu sam się przyznaje o swojej wiedzy elektronicznej, to jednak odradzałbym samodzielne wykonywanie zerowania :>

nimal 01.09.2015 10:01

prad moze byc na czymkolwiek metalowym, co jest OBOK czegos, w czym prad plynie
zjawisko tajemne zwane indukcja
nie swiadczy to koniecznie o zwarze czy przebiciu

najlepszy przyklad to szczatkowe napiecie w kablach PO WYLACZENIU KORKA

misiozol 01.09.2015 09:56

Ooo masz racje , juz lepszy efekt bedzie zamiast mieszac w gniazdku to faktycznie zlaczyc pod kaloryfer obudowe PC :szczerb:

joujoujou 01.09.2015 09:53

W elektryce jak w życiu (piciu) - podstawowa zasada: nie mieszać. W tym wypadku zerowania z uziemianiem. :]

misiozol 01.09.2015 09:50

Nie jest to najlepsze rozwiazanie bo jak podlaczy cos indukcyjnego pod to gniazdko to pojawi sie na sprzecie 240V i go niedaj ubije no i to zalezy tez od zasilacza w PC bo jesli jest guwnianej konstrukcji to PC bedzie malo na obudowie 240V ;)

Reetou 31.08.2015 23:25

Cytat:

Napisany przez Berion (Post 1335035)
Co za partacze z tych PRLowskich elektryków. ;)

To by się zgadzało - wynika ze schematu zasilacza. Nie jest to duży prąd (rozładowanie kondensatora), ale może być nieprzyjemne. Walczyłem z tematem przy zerowaniu audio, bo pojawiał mi się przykry przydźwięk w kolumnach.


Rozbierz gniazdko - sprawdź, może zapomniało im się podpiąć uziemienie do bolca, a przewód jest. Jeśli nie zmostkuj bolec uziemienia do zera zasilania, powinno rozwiązać tymczasowo problem. Tylko nie zapomnij wyłączyć korki po sprawdzeniu, który przewód to zero ;)

misiozol 31.08.2015 22:59

Ale wy to jestescie , trzeba bylo dac mu sie wykazac, a moze by jakas fajna reklama byla :D a tak sie nie dowiemy :P

Berion 31.08.2015 22:38

Jak kat nad dobrą duszą. :D

joujoujou 31.08.2015 22:28

A my tu i tak będziemy czyhać. :>

Berion 31.08.2015 22:26

Wróci jak weksel. ;]

joujoujou 31.08.2015 22:14

Trudno się mówi. :fiu:

Berion 31.08.2015 22:13

Spłoszyliśmy go.

joujoujou 31.08.2015 22:01

Mi też. Ale 6 postów jeszcze poczekam.

Berion 31.08.2015 22:00

Mi też nie, np. to że zaczynasz pisać byle co, byle gdzie żeby nabić limit postów i wstawić reklamę... Czyż nie mylę się?

Jaszko 31.08.2015 21:49

Mi tu coś nie gra.

Berion 31.08.2015 21:21

Póki co próbnik twierdzi, że w środku komputera na obudowie jest prąd. Wyjąłem zasilacz, podłączyłem samego do kontaktu, próbnik twierdzi że jest prąd na jego obudowie (wsadziłem przez kratkę bo zewnętrzna jest lakierowana). Podłączyłem do kontaktu w łazience gdzie na 100% jest uziemienie i próbnik milczy.

Co za partacze z tych PRLowskich elektryków. ;)

misiozol 31.08.2015 08:24

Genialne polacz obudowe kompa z kaloryferem kablem i masz uziemione :szczerb: a tak po za tym to co pisze przedmowca ;)

joujoujou 31.08.2015 08:12

Cytat:

Napisany przez Berion (Post 1334969)
Ale to źle, tak?

Tak.
Cytat:

Napisany przez Berion (Post 1334969)
Jakie są tego konsekwencje?

Odczułeś je już przecież. A gdybyś miał rozrusznik serca, to być może nie rozmawiałbyś już z nami.
Cytat:

Napisany przez Berion (Post 1334969)
Myślałem, że mam uziemiony jak kontakty i wtyczki mają po trzy bolce.

Nawet gdybyś sam zbudował całą instalację to i tak po pewnym czasie tu czy tam może coś się przerwać. A jeśli budowali tzw. "fachowcy" to już w ogóle... :kreci_gl:
Cytat:

Napisany przez Berion (Post 1334969)
Tym razem pytam śmiertelnie poważnie.

Poczytaj sobie jeszcze o zerowaniu i uziemianiu. :)

szczuru 31.08.2015 00:01

To, że kontakt ma 3 bolce nie (a raczej powinien mieć jeden ;) ) oznacza, że uziemienie jest pociągnięte w ścianie i podłączone do kontaktu ;)

Berion 30.08.2015 23:56

Ale to źle, tak? Jakie są tego konsekwencje? Myślałem, że mam uziemiony jak kontakty i wtyczki mają po trzy bolce. Tym razem pytam śmiertelnie poważnie.

Reetou 30.08.2015 23:04

Nieuziemiony to on ma, ale komputer. Jakby miał nieuziemiony kaloryfer, to by nic nie popłynęło. Jakiś miernik uniwersalny ma? Niech sprawdzi uziemienie w gniazdku od kompa. Ewentualnie jak nie ma, to niech zmostkuje uziemienie do zera - rozwiązanie nie najpiękniejsze, ale działa na kompie.

szczuru 30.08.2015 22:19

Kwestia normalna. Pewnego razu u znajomego robiliśmy remont i zaraz po położeniu gładzi jeszcze jak była mokra to jak się dotknęło ściany i kaloryfera to też było czuć przepływ prądu - wyobraźcie sobie nasze zdziwienie jak po chwili zmierzyliśmy to miernikiem - 230V :szczerb: Tylko niskie natężenie :D Znaczy się Berionu, że masz nie uziemiony kaloryfer ;)

mgit 30.08.2015 22:19

Cytat:

Napisany przez Berion (Post 1334952)
:czytaj:

Nic nie poradzę - przy tym temacie się nie da być poważnym :szczerb:

Berion 30.08.2015 22:14

Cytat:

Pytam poważnie. :>
:czytaj:

mgit 30.08.2015 22:07

Cytat:

Napisany przez revolver0 (Post 1334949)
językiem dotknij :-)

Albo czymś innym :rotfl:

revolver0 30.08.2015 22:06

językiem dotknij :-)

Berion 30.08.2015 22:04

Mam, ale nie mam kabla męsko męskiego. Wszystkie są heteroseksualne. :P

revolver0 30.08.2015 22:02

na frontowym panelu nie masz? albo jakiś kabel podłączony do usb i drugi koniec złap...

mgit 30.08.2015 22:00

Cytat:

Napisany przez Berion (Post 1334943)
Nie mam jak dotknąć USB, palec mi tam się nie mieści. :szczerb:

To rozmontuj obudowę - i dotykaj - niezapomniane przeżycia gwarantowane :rotfl:

Berion 30.08.2015 21:59

Nie mam jak dotknąć USB, palec mi tam się nie mieści. :szczerb:

Moja wiedza z zakresu elektroniki jest bliska zeru. Dokonałem takiego odkrycia, przestraszyłem się, więc... nom... Kiedyś w dzieciństwie nad rzeką przechodząc przez pole wziąłem w garść elektrycznego pastucha. Być może mam teraz traumę.

mgit 30.08.2015 21:54

Nie dotykaj kaloryfera i będzie ok :szczerb:

revolver0 30.08.2015 21:51

dotknij usb w pc, powinno być tak samo... A grafika genialna.

Berion 30.08.2015 21:49

Czy to jest normalne? Przepływ prądu.
 
Ilość załączników: 1
Taki jak na schemacie niżej. :szczerb:

Kiedy dotknę jednocześnie kabla hdmi, a drugą ręką kaloryfera, czuje jak płynie po mnie około 10V. Pytam poważnie. :>

http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...1&d=1440965782