Cytat:
esem napisa***322;(a)
Czy Ty wiesz co Ty mierzysz i po co? Zmierzyłeś różnicę potencjałów między przewodem zerowym a kaloryferem - jak kaloryfer jest dobrze izolowany od "ziemi" to masz zero volt, czyli nie masz uziemienia.
Te "zero" volt gównianym miernikiem nie daje żadnej informacji!
Masz zmierzyć oporność Twojego uziemienia i to w próbie wysokonapięciowej (induktorem) a nie np. baterią 1.5V (elektroniczny omomierz). 8)
|
Jak by był izolowany ...to by nie było 220V w drugiej dziurce. 8)
Po drugie kaloryfer i listwa ochronna w rozdzielni mają taki sam potencjał ,czyli są połączone ze sobą . 8)
Przejście między kaloryferem a listwą ochronną w rodzielni(PEN) wynosi 0 ohm .
O jakie uziemienia ci chodzi

ja nie mam układu TT, u mnie układ sieci to TN (zerowanie), .W której od porażeń stsouję się połączenia części przewodzących dostępnych(bolec w gniazdku,kaloryfer,rury,zacisk ochronny w rozdzielni) z przewodem ochronnym PE połączonym bezpośrednio z uziemionym punktem gwiazdowym transformatora.
A jeśi ci chodzi o mierzenie uziemień to nie musi być żaden induktor !
Wystarczy zmierzyć metodą techniczą ,z zastosowaniem transformatora izolującego i dwóch uziomów pomocniczych z obwodem amperomierza i drugi z obwodem woltomierza.
Ale to mnie się nie tyczy ...ja muszę mieć mierzoną impedancję pętli zwarciowej...bez żadnych prób wysokonapięciowych...8)