Nie wiem dlaczego ....ale według przepisów a każdym budynku powinno się wykonywać połączenia wyrównawcze i powinno się łączyć wszystkie rury, metalowe urządzenia ,przewód ochronny obwodu rozdzielczego jak i główną szynę(zacisk) uziemiający ...
A stosuję się to dla zmniejszenia występujących napięć dotykowych. Przy połączniu wyrównawczym, na różnych elementach metalowych i częściach przewodzących dostępnych występują jednocześnie takie same napięcia i dotykająć ich jednocześnie nie jesteśmy narażeni na przepływ prądu ręka-ręka.