Cytat:
Napisany przez janko100
Jeśli chodzi o uziemienie to od jakiegoś czasu nie stosuje się czegoś takiego w instalacjach domowych zastępując to zabezpieczeniem różnicowym. W większości przypadków stosuje się natomiast zerowanie. Bolec uziemienia podłącza się do przewodu zerowego i to wszystko. Jeśli ktoś chce sprawdzić czy ma uziemienie niech rozbierze gniazdko i sprawdzi czy ze ściany wychodzą trzy przewody: 220V, 0V i uziemienie. I to też nie jest gwarancja bo przewód uziemienia może gdzieś wisieć w powietrzu zamiast być wkopany w ziemię
Pozdr.
to pozdrów tych co robili instalację w twoim domku. portacze jakich mało.
Wg. aktualnych przepisów w gnieżdzie wtykowym mają być 3 przewody: L-faza (kolor czarny lub brązowy), N-zero (niebieski), PE-ochronny (żółto-zielony, uziemiony w rozdzielnicy). Wyłączniki różnicowo-prądowe są dodatkowym zabezpieczeniem. Podstawowym zabezpieczeniem jest wywalenie bezpiecznika po pojawieniu się napięcia niebezpiecznego tam gdzie go niepowinno być, co zapewniw odpowioednio niska impedancja pętli zwarciwej L-PE.
Oczywiście nie wszystkie instalacje są nowe. Do starych instalacji i urządzeń stosuje się stare przepisy, czyki właśnie zerowanie itp.