Podgląd pojedynczego posta
Stary 02.01.2007, 22:35   #8
Arepo
Guru
 
Avatar użytkownika Arepo
 
Data rejestracji: 01.10.2004
Posty: 3,436
Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>
Witam

Przy powierzchni 50 m2, czyli kubaturze 150 m3 (zakładając wys. pomieszczenia 3 m), temperaturze wewnątrz 24 st. C i jednej wymianie powietrza w ciągu godziny, do uzyskania komfortowej wartości 50% wilgotności względnej potrzebne jest urządzenie o wydatku pary 1,5 kg/h (inaczej 1,5 lita na godzinę). Litr na dobę czy jak w przypadku Venty 5 litrów na dobę to za mało. Naturalnie przy wyższych temperaturach na zewnątrz będzie potrzeba mniej, ale do obliczeń przyjmuje się zawsze wariant najgorszy, czyli -16 st. C.

Załączam dobór z programu producenta nawilżaczy firmy Nordmann.

Pozdrawiam
Dołączone obrazki (kliknij, aby powiększyć)
-dobor.gif  
__________________
Lite-On iHBS 212, Pioneer BDR-209EBK
Arepo jest offline   Odpowiedz cytując ten post