No i właśnie co do tego wyłącznika przeciwporażeniowego (różnicówki) do jego prawidłowego funkcjonowania potrzebne jest uziemienie (tak przynajmniej wyczytałem).

Witam.

W calosci mieszkania kladziemy 3 przewodowa instalacje na obw. gniazd , natomiast jesli od strony zasilania sieci nie ma inst. 3 lub 5 przewodowej lecz 2 lub 4 to przed wylacznikiem roznicowym na przewodzie neutralnym (zerowym) dokonujemy rozdzial na przewod N (zero "robocze") i przewod ochronny "PE", za roznicowka te dwa przewody nie moga sie ze soba laczyc!, przewod "PE" zultozielony laczymy z "bolcem" w gniazdach, to tak w skrucie , wypadalo by jeszcze zrobic polaczenia wyruwnawcze z instalacjami wodociagowymi i gazowymi jesli sa.Co do obw. osw. to ilosc zyl zalezy od tego czy jest wylacznik lub przelacznik, na odbiornik osw np pojedyncza zarowka powinno isc 3 zyly (faza , zero, i PE (chodzi o ewentualne metalowe obudowy , powinny byc laczone jak bolec w gn. do przewodu PE zultozielonego)
To tak na szybko i w skrucie.