wnios***281; kilka poprawek

Bezpieczniki

Przepi***281;ciowy - zabezpieczenie przed nadmiernym napi***281;ciem spina si***281; go mi***281;dzy faz***281; a uziemienie (nie zero) nie jest wymagany w instalacji domowej

Przeci***261;***380;eniowy - zabezpieczenie przeciwzwarciowe (pomi***281;dzy faz***261; i zerem!) wymagany w instalacji

R***243;***380;nicowopr***261;dowy - zabezpieczenie kiedy mamy up***322;ywno***347;***263; pomi***281;dzy faz***261; a przewodem ochronnym obecnie je***347;li si***281; nie myl***281; wymagany a szczeg***243;lnie do ***322;azienki i ewentualnie kuchni


Przepi***281;ciowy - po przekroczeniu napi***281;cia nominalnego (warto***347;***263; opisana na bezpieczniku) nast***281;puje zwarcie fazy z uziemieniem (ochron***261;)

Przeci***261;***380;eniowy wpinasz faz***281; i zero zadzia***322;a powy***380;ej pr***261;du na kt***243;ry jest ustawiony np. 25A,(pr***261;d max jest napisany na tabliczce)
s***261; 3 rodzaje klasa A B i C zale***380;nie od rodzaju odbiornika jak si***281; nie myl***281; to klasa A jest szybka a C wolna (silniki indukcyjne urz***261;dzenia o du***380;ym poborze pr***261;du przy rozruchu)

R***243;***380;nicowopr***261;dowy wpinasz do niego tylko faz***281; i zero (nie ma wej***347;cia dla ochronnego) zadzia***322;a przy r***243;***380;nicy pr***261;du wp***322;ywaj***261;cego (faza) a wyp***322;ywaj***261;cego (zero) przewa***380;nie ma 30mA, wymaga kabla ochronnego do poprawnej pracy

Przekroje kabli w instalacji 2.5mm2 gniazdka, 1.5mm2 instalacja o***347;wietleniowa (ale tylko domowa i to nie posiadaj***261;ca ***380;ar***243;wek o du***380;ej mocy) s***261; to wymogi

Przy***322;***261;cz minimum 4mm2 a najlepiej od 6mm2

Zabezpieczenie w pionie nie mo***380;e to by***263; bezpiecznik ***380;aden z powy***380;szych tylko taki ***380;eby by***322;o widoczne roz***322;***261;czenie (takie jak dawniej wkr***281;cane) lub nowsze z od***322;***261;czeniem poprzez wyj***281;cie bezpiecznika.

Zapomnia***322;em doda***263; WA***379;NE: musisz uziemi***263; wann***281; pryszni***263; i instalacj***281; wodn***261; i CO (niezale***380;nie czy rury masz plastikowe czy metalowe) po to aby r***243;***380;nic***243;wka mog***322;a dzia***322;a***263; poprawnie, w przypadku pralki czy lod***243;wki obudow***281; masz spi***281;t***261; z kablem ochronnym.

na koniec kolory
Fazy:
Br***261;zowy, Szary i Czarny
Zero:
Niebieski
Ochronny ***380;***243;***322;to-zielony (tu nie mo***380;esz wybra***263; innego)